リモートネットワーキング-リモートモニタリングPLCチュートリアル
更新日:2025-05-19 16:03:22
#1.Aweseedルーターの設定
## 1.1リモートネットワークを作成する
(1) PLC機器をAweseedルーターのネットワークポートに接続した後、オフサイトネットワーキングが実行されます。[ クリックしてネットワーキングチュートリアルを表示 ]]
(2) Aweseedリモートネットワークの作成は成功し、ネットワーク内のハードウェアとソフトウェアのメンバーを見ることができます。
(3) pingテストを介してIPアドレスをAweseedし、それが合格した場合、ネットワーキングは成功したことが証明されます。
PLCネットワークセグメントと一致するようにAweseedルーターのIPを変更します。
[システム設定]-> [システム情報]-> [LAN情報] で、 [** 「変更」 ** LAN IPアドレスをクリックして10.168.1.1から192.168.0.1に変更します。
##2. PLCソフトウェア构成 (例としてSiemens、シュナイダーを取って下さい)
## 2.1シュナイダーPLCエンド構成
(1) PLCのリモートモニタリングを実現し、PLCのネットワーク設定が正しく、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、PLCにダウンロードされていることを確認します。3つのうちの1つは間違っています。

(2) soMachineソフトウェアを開きます。設定が正しければ、ターゲットPLCはMyContrillerで直接見ることができます。PLCを選択し、 [オンライン] をクリックします。不可能な場合: リストを最初に更新します。まだ、somachineを再起動します。存在しない場合は、PLCをローカルで初期化し、前の手順で説明した3つのパラメーターをリセットする必要があります。

(3) オンラインでの成功はスクリーンショットで、ローカルとして操作できます。

2.2 Siemens PLCエンド構成
(1) Siemens PLCの [IPアドレス] と [サブネットマスク] を設定します。[ルーターを使用] を選択し、同じネットワークセグメントに保持するようにルーターアドレスを設定します。これらはすべてセットアップされ、リモート接続の前にPLCにダウンロードされます。3つのパラメータのいずれかが欠落している場合、正常に接続することはできません。

(2) Botuソフトウェアを開き、プロジェクトビューを入力します。作成するPLCが、現場での実際のPLC設定、 [IPアドレス] 、 [サブネットマスク] 、 [ルーターの使用] と一致していることを確認するように、機器を設定します。次に、 [Go Online] をクリックします。

(3) 下の図に示すインターフェイスがポップアップし、パラメータの選択が図に示されています。PG/PCインターフェースは、時には仮想ネットワークカードを表示することはできません、実際のコンピュータネットワークカードを選択することも可能です。ターゲットデバイスを選択するときは、同じ表示アドレスを持つデバイスを選択します。そうしないと、デバイスが見つかりません。次に、検索を開始します。

(4) オンラインになった後、プログラムをアップロードするか、プログラムをダウンロードするかを選択できます。
** 注意: リモートで使用する前に、送信中のネットワークの中断によって引き起こされるプログラムの損失を避けるためにプログラムをバックアップすることが最善です。
文書の内容はあなたを助けましたか?
製品関連の問題が発生した場合は、相談することができます オンラインカスタマーサービス 助けを求める。